各位师傅:
我是用户,刚买了个旧的大金2P变频 FXTG50JV2C (R410A,35度/27度下制冷额定电流9A,制热最大电流10.5A),目前自己测试空调好坏,遇到困惑,特来求助。大致情况如下:
1. 空调已经拆机放置了2年,拆机时收了氟。
2. 连好内外机抽真空后开阀,平衡压力在1.5MPa。开强力制冷运行,内机结霜严重,吸气压力在0.3MPa,出风不冷,初步判断缺氟。
3. 进行了初次补加(霍尼韦尔R410A),超强模式下(内外温度~27/35度),吸气压力加到0.6MPa左右,进出风温差在10度以上,4路蒸发器中有1路不结露,其余结露饱满,电流最大8.2A(不到额定电流),怀疑还是缺一口氟。
4. 进行了第二次补加,直到超强模式下,所有蒸发器结露饱满,此时蒸发器表面温度在15左右,回气管在9度,回气压力在0.75~0.8MPa(最大电流时,电流小时,压力较高1MPa),最大电流超过了10A。省电模式电流2A(回气压力1.3MPa),担心氟加多了(怕冬天制热卡缸),导致增发温度高,到吸气口都没蒸发完。
5. 强制制冷收氟到压缩机,然后从高压放氟(应该为液态)到管道,最后用真空泵将管道里的制冷剂排出,重复了3次,才将最大电流控制在8.9A(室外34度,室内26),此时,内机蒸发器不到3/4结露,最大电流时吸气压力不到0.7MPa(最大电流时,电流小时,压力较低0.5MPa),省电模式电流3A,感觉更不对了。
6. 所有测试过程中,压缩机均未保护停机,压缩机最高温度在70度左右。且制热也测试过,能工作。

想请教的问题是:
1. 变频空调的额定电流,是35/27温度下,超强制冷模式、最大风量下的最大电流吗(感觉应该是,家里三菱电机3P变频柜机额定电流才10.7A,这个2P就9A了)?
2. 变频空调的内机蒸发器,是否制冷时不必全部结露(通常制热比制冷量大,蒸发器按制热设计,制冷有余量;另外,去年自己安装的三菱电机3P柜机蒸发器也不是完全结露,当时是定量加氟,且冬天制热效果很好)?
3. 10kg的R410A罐子空重多少(家里的氟罐毛重~5.8kg,想把氟放完重新加试一下,担心不够)?
4. 从遥控查故障码有31个,第一个是U4,请教下一步怎么检查?

补充解释一下:
之所以自己来折腾,是要在叫师傅来安装前确保空调状态没问题,同时自己心里也有底,以避免因师傅水平造成误判引起不必要的麻烦。
发表于 2020-8-24 19:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
囉囉嗦嗦一大堆,不知你要表达什麼??这里是技术人员的圈子,不是用户乐园。空调烂了要麼用大锤砸烂,要麼准备好钱请人修,懂吗?
 楼主| 发表于 2020-8-24 19:14:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
奔月 发表于 2020-8-24 19:10
囉囉嗦嗦一大堆,不知你要表达什麼??这里是技术人员的圈子,不是用户乐园。空调烂了要麼用大锤砸烂,要麼 ...

 楼主| 发表于 2020-8-24 19:16:11 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2020-8-24 19:10
囉囉嗦嗦一大堆,不知你要表达什麼??这里是技术人员的圈子,不是用户乐园。空调烂了要麼用大锤砸烂,要麼 ...

不要说得这么高深,技术人员就不需要讨论了吗
发表于 2020-8-24 19:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
helloustb 发表于 2020-8-24 19:16
不要说得这么高深,技术人员就不需要讨论了吗

是你自己太高深,为省钱自己动手,搞不好就搞不好,何必在网上偷师学艺,你不会去实体维修店问,或者打电话去大金售後问?
 楼主| 发表于 2020-8-24 19:26:15 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2020-8-24 19:24
是你自己太高深,为省钱自己动手,搞不好就搞不好,何必在网上偷师学艺,你不会去实体维修店问,或者打电 ...

放心,不会抢你饭碗的
发表于 2020-8-24 19:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
空调制冷正常的几个表现是什么  按那个表现加氟就行了
发表于 2020-8-24 20:01:15 | 显示全部楼层
恩,细看你的描述,能这样搞比较有水平了,我觉得是线头松了,你再仔细看看。。。
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:07:19 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2020-8-24 20:01
恩,细看你的描述,能这样搞比较有水平了,我觉得是线头松了,你再仔细看看。。。 ...

我回去查看一下,测电流的时候是用的万用表夹头,可能接触不好。实际上,被夹的外机接线端子上塑料都被融化了。
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:20:25 | 显示全部楼层
这么快就沉了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 08:32 , Processed in 0.061788 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表