新装2OO平米冷冻库,2台2O匹水冷低温压缩机,负l8度,加足氟22后,调式一切正常后停机未用,几天后开机十几秒高压保护,2台机器一样都是髙压保护,请各位大师指点
发表于 2020-8-23 23:18:02 | 显示全部楼层
我觉得需要先看高压高没高过正常值,没有就是高压保护值没调好。
 楼主| 发表于 2020-8-24 04:35:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大师你好,高压猛升才保护的,看着高压一直升,直到保护
发表于 2020-8-24 05:48:20 | 显示全部楼层
13183226828 发表于 2020-8-24 04:35
大师你好,高压猛升才保护的,看着高压一直升,直到保护

检查系统各阀是非都按规定打开了?
是非加多了制冷剂?
 楼主| 发表于 2020-8-24 11:17:44 | 显示全部楼层
荣老你好,各系统阀门都打开了,之前8匹,1O匹的小冻库也遇到过同样的问题,在夏季库空了除霜后开机,也是压控保护,当时是这样处理的不知正确不正确,先把回气阀门关死,开机运转后,再缓缓的将回气阀门打开,阀门稍微大一点,就会保护停机,不知有更好的方法设有,望荣老指点
发表于 2020-8-27 13:40:03 | 显示全部楼层
除霜时候加热管加热,蒸发器温度会上升,相应低压压力也升高。
我这一般等除霜之后放一段时间10分20分钟,温度下降之后,再开机。
还有水冷冷凝器放一段时间不使用,是不是结垢了,换热效果不好了。