格力5匹天井机R22制冷剂效果不好

[复制链接]
发表于 2020-8-23 20:55:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前俩天遇到一台格力5匹天井机,高风速运行状态下,空调运行20分钟左右测量出风口温度在18-20度左右,然后到外机看一下,外机比较脏,前提是外机安装在门面房广告牌里面,里面高度在2米左右,长度很长,宽度有4米,和别人家空调隔着有10米左右,,散热效果不太好,空调下面有个可以爬进去人的口,有0.6×0.8米左右。当时室外气温有28度,我把外机灰尘去除,用水枪把外机从内向清洗了一遍,把空调内机用水枪也清洗了一遍,效果还是这样。检查了外机系统压力在4.5公斤,摸了粗管很冷,细管不冷,有点凉,在清洗内机的时候看到最顶端很干,没有水。然后补加点制冷剂压力至5公斤后,效果没变化。求大神指点一二,不胜感激!压缩机回气管比较冷,气液分离器结满露,不是很冷,四通阀两根很凉,另一根很烫。对了,出风口比较烫。
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
客户说前段时间效果很好,比较冷
发表于 2020-8-23 21:31:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的水枪是喷壶。没压力的别玩。陪人不起。
“摸了粗管很冷,然后补加点制冷剂压力至5公斤”读好书理解好前面你自己说的那句,就不合干傻事。