查看: 2028|回复: 8

高温风库艾默生一体机温度跟库里的检测温度不一样,相差五度这样

[复制链接]
发表于 2020-8-21 17:04:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个小高温风库外面的电箱显示温度开机停机正常,开6℃ 停机2℃,但是库里面的检测温度针却跟电箱上的显示温度相差很大,库里的温度检测器却显示9℃   为什么温度拉不下来,库里的蒸发器型号是凯络SPAE041D,这是什么原因,请大家帮帮忙。
发表于 2020-8-21 21:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
检测的温度探头,必须放到一个位置,再看看,正常除了表坏也就一度温差。
发表于 2020-8-21 22:35:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自己带个温度计实际测一下库温不就知道答案了吗?
 楼主| 发表于 2020-8-22 09:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2020-8-21 21:55
检测的温度探头,必须放到一个位置,再看看,正常除了表坏也就一度温差。 ...

里面的检测温度仪器是好的,探头也换新的
发表于 2020-8-22 18:06:19 | 显示全部楼层
w414699970 发表于 2020-8-22 09:12
里面的检测温度仪器是好的,探头也换新的

应该是温控器被校过了。
发表于 2020-8-24 17:47:02 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料。
发表于 2020-9-5 10:32:54 | 显示全部楼层
那就修正一下温控器温度
发表于 2020-9-7 09:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
排除探头故障,那就是采样位置不同!