格力变频,制冷状态,直流外风机比压缩机晚几分钟才转

[复制链接]
发表于 2020-8-20 16:35:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外35度,制冷状态开机,压缩机启动了几分钟,外机散热器已经滚烫了,外风机才慢悠悠的转起来,转起来以后感觉也不是最高速状态,机子能制冷,也不报错!

检查外机探头,环温12k左右,管温15k左右,排气35k左右,测各探头电压,环温1.6伏左右,管温在开机后会从1.6降到1.2,排气会从2伏左右降到1伏左右,拔下探头测量,探头座子上电压不是常见的5v,在3v左右!

外风机是直流变频风机,铁壳五根线的,一根地线,一根300v左右,一根15v左右,控制那根2v左右,pg那根不转时没电压!

现在请教各位大师,格力外机探头基准电压是不是有不是5v供电的?这个压缩机运转几分钟以后外风机才转,是风机还是外机板问题的可能性大?

谢谢各位了!

发表于 2020-8-20 18:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有3.3V的
发表于 2020-8-20 18:35:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能CPU程序就是这么设定的吧
发表于 2020-8-20 18:44:41 | 显示全部楼层
这明显是管温电路出现故障了,外风机不转是因为外机板检查到外机换热器温度低,外风机不需要运行。

可以肯定5V电压出现了问题。3V是不正常的。
发表于 2020-8-20 19:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
蜂鸣档量一下该点供电电压和3.3v还是和5v蜂鸣,答案就见分晓了。风机模块及模块供电驱动电路。当然了Cpu控制风机模块电路也有可能,风扇转虽慢只要工作稍长点后关机手摸电机温升在正常范围内,坏的可能性不大,前提线圈三相阻值要平衡。
发表于 2020-8-21 07:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
接上检测仪,查看外机管温
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
管温应该没问题,25度时的标称是20k,35度时在15k左右,外机工作后会随着冷凝器温度增加阻值能减小到10k以下!目前情况是没有开机时风机左右晃动那个自检动作,也不确定基准电压是3.3还是5v的,本着先易后难的原则,定了一个外风机,等到了装上试一下,如果还有问题,再细查主板!
发表于 2020-8-21 10:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
还订什麼风机,加大探头阻值测试,不就知道是主板问题还是风机问题
发表于 2020-8-21 10:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
这电压,我估计把探头拔了,都能工作
发表于 2020-8-21 10:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
又一个学技朮的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 15:01 , Processed in 0.061936 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表