电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1098|回复: 6

冷库操作问题请教一下各位老师

[复制链接]
发表于 2020-8-19 08:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器运转时间长,温度降不下来,与同事配班,同事操作就能打下来温度,指标也比较好,请教同事死活不肯说.我是给机器融霜后就让机器在-17度自动运行,但是运行时间就是比较长,基本可以排除融霜时间,机器本身问题,其他还有什么需要改进的想不出来了.压缩机是三洋的lcu-1501kvsmpj.控制器是卡乐的ir33,现在我是一天融二次霜,相当于12小时融一次,融过以后翅片干净.实在是想不出来操作里面有什么问题.
发表于 2020-8-19 08:35:46 | 显示全部楼层
同事不愿意说,是什么原因呢?
既然同事都不说,估计这里也不会有人说。
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:36:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同事技术上保留,所以想请教各位老师有没有这方面的心得体会,谢谢啦
发表于 2020-8-19 11:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
什么参数都不提供 你让我们怎么说?说笑吗?
 楼主| 发表于 2020-8-19 14:29:15 | 显示全部楼层
冷库是个8000吨的冷库,总面积大小为3888平方米,高度为9米左右吧,分成4个库使用,使用的是4台lcu1501的变频螺杆压缩机,两两并联,蒸发器是24台dj170,膨胀阀是丹佛斯的tex12-4.5,机器吸气温度低时运行时间就比较长.我们是-17度,吸气温度到达-14度以下运行时机器运行时间就比较长
发表于 2020-8-19 17:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
4小时化霜一次
发表于 2020-8-19 17:43:57 | 显示全部楼层
装个摄相头就知道了