有一台美的36G的定速空调感觉缺一口氟。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-19 13:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈仕帮 发表于 2020-8-19 10:56
开玩笑,定量就一定好?你加的有原厂的好?要不要加不是靠估,接个压力表,测测电流,内外机清洗等等。 ...

电流是偏低的,没外机也干净不算脏,蒸发器是冷的不均匀,有部分地方不够冷
发表于 2020-8-19 14:25:59 | 显示全部楼层
我感觉也是
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dkm 发表于 2020-8-18 08:59
注意规范操作,尽量不要把空气搞进去了。

先把压力测好,室内外温度情况,电流情况,报到论坛,再看大家建 ...

已经加好了,是缺一点,测的时候3个压,加到5个压,电流没有明显变化但是效果非常明显,粗管也冷了,蒸发器温度也均匀了,出风口最冷能到12度,差不多17度的温差,效果很好,谢谢。
发表于 2020-8-24 12:05:51 | 显示全部楼层
lsty001 发表于 2020-8-24 10:38
已经加好了,是缺一点,测的时候3个压,加到5个压,电流没有明显变化但是效果非常明显,粗管也冷了,蒸发 ...

  