冷库降不下温,请大神帮忙

[复制链接]
发表于 2020-8-17 15:03:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
20平方大小的冷库,5匹的谷轮压缩机,冷风机DJ-5.0/30 膨胀阀是TEX2的,4号阀芯,室外温度35度,冷库内-3度,低压0.29MPa,高压1.4MPa,降温极其缓慢,要求降到-18度,现在降不下温度,请大神指点
发表于 2020-8-17 15:40:48 | 显示全部楼层
20平方,库容应该有60立方左右,5P压缩机只能担负40几立方的库容,60立方需配8P的半封压缩机组,如果是全封压缩机需配10P。
压缩机的制冷量小,库温怎么降得下呢?系统用的什么制冷剂也不说,就以R22和现有配置为例吧。
库温-3度,此时的蒸发温度为-8度,对应的压力为0.28MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.25~0.26MPa表压。该系统的低压已经达到换算值了,原因应该是压缩机的制冷功率太小了。
发表于 2020-8-20 15:58:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5匹-18度应该配置DD-40就可以了,冷库讲立方不讲平方,应补充高度信息。