查看: 2721|回复: 19

家里一开大功率电器风扇变慢请问是什么事

[复制链接]
发表于 2020-8-16 23:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里一开大功率电器风扇变慢请问是什么事,如电热水器,电水壶,关了后风扇马上变正常。
发表于 2020-8-17 00:12:43 | 显示全部楼层
电压低
发表于 2020-8-17 00:21:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是线路老化或布线太小
 楼主| 发表于 2020-8-17 00:26:10 | 显示全部楼层

原来如此,谢谢
发表于 2020-8-17 05:52:14 | 显示全部楼层
有接触不良的地方                 
发表于 2020-8-17 06:03:26 | 显示全部楼层
离供电变压器远,线损,电压低
发表于 2020-8-17 06:43:46 | 显示全部楼层
线太小  或线路老化  
发表于 2020-8-17 08:34:40 | 显示全部楼层
线路有问题了,必须找专业电工进行排查,否则有发生火灾的危险。
发表于 2020-8-17 10:01:07 | 显示全部楼层
很多原因导致的电压下降,如线径过小,各接头等
发表于 2020-8-17 14:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
线路过载………