今天维修一台美的全直流变频空调E1如何收费呢?

[复制链接]
发表于 2020-8-16 17:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  有个好朋友的好朋友给我打电话说家里有一台1.5匹的美的变频空调坏了出E1,我说过保修没让售后去看看,他说叫了售后去了说空调过保修一个月了不在保修范围内了,售后检测后报的是外机主板坏了需要更换掉价格是699元钱,他嫌贵,就给我打电话过去看看,刚好我有美的的变频检测仪就答应过去看看再说。
  去到客户家里,客户刚开机最长可以使用18分钟左右出E1故障,然后再开级5分钟就出E1,经过初步看刚开的时间是18分钟左右,空调也很凉,说明外机已经供电给了信号了,但是18分钟后就出E1,再开外机一启动就跳E1,毛病有点怪怪的,E1通信故障信号又给了什么原因呢,于是用检测仪大家看看,

检测仪显示传感温度-

检测仪显示传感温度-
这个问题跳开室内S信号线单独启动外机可以启动,所以排除了外机主板故障,接下来还有一个分析点位,为什么室内温度传感器显示错误,假设全部坏了不可能会有信号传到外机了,还有18分钟左右的工作,难道是电解电容对地有漏电主板上的,或者是信号线有破裂,也只好暂时怀疑这些,先从简单的入手查信号线内机到外机有没有破了对地,表笔测信号线发现对地有阻值,问题明白了,经过检查果然孔内有地方被耗子咬破了,而是没完全断开引起的阻值不正常出的E1,经过包扎处理实验30多分钟不出故障了,可以东家一直跟着看着呢,目前又是熟人,说再实验实验看看价格好说,回头微信转给我,这前后一个小时左右的时间大家给个建议应该如何收费呢?
各位同行遇到这个应该收多少费用呢请教谢谢?
  

有问题的线

有问题的线
发表于 2020-8-17 12:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
收个200维修费呗
发表于 2020-8-17 15:19:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了 测对地地阻
发表于 2020-8-17 15:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
你玩来了,修这么多年空调了,收多少钱自己心里没数啊
发表于 2020-8-17 15:29:33 | 显示全部楼层
能收多少收多少
发表于 2020-8-17 16:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
售后报699,咱关系价,299吧。省了好几百!哈哈
发表于 2020-8-17 16:42:02 | 显示全部楼层
检测仪都有了,几百块钱的事还要麻烦坛友?
发表于 2020-8-17 21:10:00 | 显示全部楼层
好朋友的好朋友   这是重点
发表于 2020-8-17 21:38:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 家电学习2 于 2020-8-17 21:40 编辑

这种情况。又是熟人。又全程看着。只有认他尚。也只是200元。就这他都闲高
发表于 2020-8-17 22:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
这方面你没经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 11:56 , Processed in 0.067787 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表