50空调压缩机换了制冷差

[复制链接]
发表于 2020-8-16 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 wwwangshengli 于 2020-8-16 15:21 编辑

50空调换过两次2P压缩机,R22制冷剂加到4个多压力,运行电流在4A左右,制冷效果差,个人感觉压缩机运行电流太小,但是找发货的他们说,你不用管电流,制冷就行,望各位大师傅给指点一下
发表于 2020-8-16 15:38:15 | 显示全部楼层
这个标签对你有帮助吗?
微信图片_20200816120446.jpg
发表于 2020-8-16 15:42:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
4A电流小了,2匹正常8A左右
发表于 2020-8-16 15:49:27 | 显示全部楼层
看看4通阀,是不是轻微串气

正常的2p空调电流 制冷都在6.5A --8a
发表于 2020-8-16 17:24:07 | 显示全部楼层
2P的压机,空载电流都要接近3A,4个压力下怎么可能只有4A电流?
 楼主| 发表于 2021-2-16 16:53:41 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2020-8-16 17:24
2P的压机,空载电流都要接近3A,4个压力下怎么可能只有4A电流?

要不就说嘛,我说他的新压缩机有问题,他给我换了一个,结果还是4到5安左右,制热效果差,最后还是把压缩机退了,用户放弃维修,但是心里觉得挺郁闷的
发表于 2021-2-16 20:26:47 | 显示全部楼层
换压缩机,看情况,有时候不如直接换一个合适旧外机,又快又好
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:45:35 | 显示全部楼层
zxhkt 发表于 2021-2-16 20:26
换压缩机,看情况,有时候不如直接换一个合适旧外机,又快又好

是的,以后就找合适的,旧的,新压缩机翻新的太多了,我想我买的这两个压缩机可能是2P压缩机外壳,里面装的是1.5P的压缩机
 楼主| 发表于 2021-2-28 15:13:07 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-8-16 15:38
这个标签对你有帮助吗?

他这个真的没标签,谢了!
发表于 2021-2-28 16:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
wwwangshengli 发表于 2021-2-28 14:45
是的,以后就找合适的,旧的,新压缩机翻新的太多了,我想我买的这两个压缩机可能是2P压缩机外壳,里面装 ...

我换了好多2P空调用1.5P压缩机代换后,制冷制热效果都能让用户满意。电流一般在6至7安左右,三五年没见一个复工的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 00:07 , Processed in 0.065824 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表