直冷冻库是冰堵还是排管结冰太厚

[复制链接]
发表于 2020-8-15 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  一台5P半封闭机组(设定温度﹣18度),冷库温度下不去﹣13度运行一天都下不去。到现场发现高压12MPA,低压0MPA,环境温度28度。
冷凝器风不热常温,冷凝器进口烫手,出口常温,一直到膨胀阀都是常温。膨胀阀结满了厚厚的冰。膨胀阀原厂状态。
机头很油渍很明显,底部明显看到油滴(怀疑漏氟)。关掉阀门,拆下膨胀阀看过滤网不脏不堵,有一点点铁削。复原膨胀阀试机,刚启动几秒,冷凝器明显吹出了热风,低压0.2MPA。过滤器温热。没一分钟,低压又到0MPA了,热风没有了,过滤器也是常温。
怀疑冰堵,报了价用户嫌贵,另外找了其他人,后来客户说师傅一来没几分钟就找到问题了,说是蒸发器排管结冰太厚了,把冰全化了就好了。。。
小弟初出茅庐师傅们指点下。
微信图片_20200814230319.jpg
微信图片_20200814230338.jpg
发表于 2020-8-15 23:39:41 | 显示全部楼层
问题肯定不是出在化霜上,霜再厚,都不会调到零个压力的,估计还是堵了,要注意脏堵,加个干燥过滤器应该效果就好了,
发表于 2020-8-16 06:47:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
msms 发表于 2020-8-15 22:51
师傅,多指导一点呗。会修一点空调,冻库接触少。意思就是根本问题是排管结冰,机组其实没问题吗?看到机 ...

按照你的叙述,5楼的师傅说得对,你自己的判断也是正确的。后找的人处理是短暂的,系统化霜后库温升高,蒸发温度和低压压力都升高,此种情况下冰堵是不会发生的,但到达一定库温下,冰堵现象还是会重现的。
正常情况下,排管结霜厚,是会造成低压低的现象,但绝对不会在没处理霜冰的情况下会突然升高低压又再次降低。
发表于 2020-8-16 10:57:58 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2020-8-18 16:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2020-8-21 08:51:03 | 显示全部楼层
冰堵一般会拉负压!冷库以前是正常运行的一般冰堵的可能性不大!加过氟利昂有可能氟利昂水分过多引起冰堵,用无水氯化钙处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 01:39 , Processed in 0.057537 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表