四通阀串气后返修

[复制链接]
发表于 2020-8-14 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天上午接修一台4年志高1.5P普通挂机空调不制冷。一个板房小卖部带麻将馆房间。去过后开机后拿楼梯爬到外机上一看。外风机和压机工作。细管子微凉有点结露。外风机的风不热。拆盖卡电流3A不到。都没去接压力表看低压和平衡压力了。因为听到有轻微嗤嗤声这是串气的表现。一摸四通阀的四管子一样烫手。判断四通阀串气了。告知用户要换配件。问用户冬天开不开制热,说不用。就说简单的搞法短接管道变成单冷机。用户同意。买来10个管子走成U型弯头。记住一定要新的管子好弯或者有弯管器另外说。焊下四通阀,把压机排气管和冷疑器入管焊接一起。小心焊渣。再把U型弯头接在粗管回气管和压缩机回气管上,分别焊好。重点来了。一定要走好管子的型。我没有注意就是弄好后抽空加氟试机正常走人。当天下午就接到电话又不制冷了。赶到后一拆外机看全是油漏氟了。一摸是压机回气管下面大U型弯管处靠近压机壁了。摩擦出一个沙眼了。震动造成的。因为没有留够10个毫以上的间隙,机子一震动就摩擦了。而且上午修时当时想压机有保温棉护着不至于这样,还是大意了。把所有管道走好型留好足够震动间隙补焊打压检漏后抽空加氟试机正常。很少发帖老铁们多多支持。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
风凌叶语 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2020-8-14 13:34:16 | 显示全部楼层
自己粗心造成了损失,谢谢分享
发表于 2020-8-14 14:05:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享!!!
发表于 2020-8-14 14:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,这事真得注意。
发表于 2020-8-14 14:43:53 | 显示全部楼层
这样修功能越来越少
发表于 2020-8-15 08:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
看来振动比预计的大
发表于 2020-8-15 09:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
工地上一批杂牌机R22,有一台开一会压缩机就热保护,电流正常 压力正常  重新抽空加雪种无效,不管加多少压力 都是细管凉 粗管常温  后来干脆把毛细管去了 把细管阀门开5分之一圈凑或者用了
发表于 2020-8-15 09:52:46 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2020-8-15 09:10
工地上一批杂牌机R22,有一台开一会压缩机就热保护,电流正常 压力正常  重新抽空加雪种无效,不管加多少压 ...

这操作都有???????大神般的存在,哈哈。
 楼主| 发表于 2020-8-16 11:36:35 | 显示全部楼层

主要是用户说不需要制热
 楼主| 发表于 2020-8-16 11:39:38 | 显示全部楼层
PF鹏飞电器维修 发表于 2020-8-15 09:52
这操作都有???????大神般的存在,哈哈。

工地上一般电压不稳的原因。都是随便拉的线、380伏来的电三相电不平衡不稳定再随便接出来的220伏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 07:51 , Processed in 0.069809 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表