查看: 1071|回复: 2

请教荣老师旧冷库问题

[复制链接]
发表于 2020-8-14 10:41:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣老师旧冷库问题,以知用户旧冷库里有直径32钢管600米左右,分四路进出,配上恒通3的膨胀阀四只,外机组被当废品卖掉了,现在用户想修好重新启用,要求库温零下十八度左右!请教荣老师该配多大的半封闭谷轮风冷机组?(用户点名要谷轮半封闭风冷机组)系统我要不要该成六路进出?请您老赐教
发表于 2020-8-14 12:29:55 | 显示全部楼层
根据四只3#膨胀阀的容量,机组功率在16~20P左右;根据600米钢排管分四路,压缩机的功率应该在30P左右。
每组(每路)盘管的最大长度一般不要超过100米。
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-14 12:29
根据四只3#膨胀阀的容量,机组功率在16~20P左右;根据600米钢排管分四路,压缩机的功率应该在30P左右。
每 ...

谢谢荣老师