楼主: 好坏男人

一波三折维修空调的经历

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cx16998 发表于 2020-8-14 23:25
游击队员你好,你知道风小,大小管结霜还加氟?典型的内风机风力过小导致的故障,根本不需要加氟的,只需要 ...

好的,谢谢师父你的技术指导和提醒,当时自己实在没办法了去处理内风机故障了才叫师傅过来处理的,而我叫的那个师父强调说外机电脑版坏了!……师父你说电控没有问题,就是说外机电脑版没有问题吗?
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-8-14 23:52
加氟也不需要定量加,那是忽悠小白的,只需要回气管凉手就行,因为氟的多少是有一个范围的,多点少点没有 ...

师父,加氟还是要定量加的吧,西安周涛老师也说过的!
发表于 2020-8-15 00:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好坏男人 发表于 2020-8-15 00:10
师父,加氟还是要定量加的吧,西安周涛老师也说过的!

初学者还是定量加吧,我条件许可的情况下都还定量加呢。等你出师,经验火候到也可以凭压力表,钳表,手摸感去加。
发表于 2020-8-15 21:18:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-8-15 23:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
移机系统进空气显示H5遇到过两次  不过一般情况下都是外机主板坏了(不移机的情况下)
发表于 2020-8-16 01:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
第一,不试好机就移机说明你马虎,第二,能把压机加到9个说明和脏堵无关,第三,410的制冷剂缺了不是加,而是放点全部重新抽空定量加,因为410是两种不同的成分组成的。
发表于 2020-8-16 01:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
压力,,放掉,上面发错两个词
发表于 2020-8-16 13:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
氟放掉,重新定量加,好多师傅已告诉原因,外理方法,外机板没问题的
发表于 2020-8-17 22:28:21 | 显示全部楼层
好坏男人 发表于 2020-8-13 23:41
师父你好,你是抽完真空,外机停机状态加氟加到加不进去时再开机加,还是直接开机加氟了?? ...

停机,定量******、、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 18:23 , Processed in 0.052188 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表