工业冷水机问题请教各位老师

[复制链接]
发表于 2020-8-13 22:31:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15匹cd150压缩机新换的,进水温度40度左右,要求出水20度,22制冷剂,环境温度30左右,风冷散热,低压4.5高压1.5,温度减不下来,一直在升高,关掉设备十几分钟温度能减下来,开了设备就不行,以前用户说压缩机坏掉之前一直保持21度,请各位老师指点,
发表于 2020-8-14 05:50:26 | 显示全部楼层
我最讨厌这种“大师傅”的口气,压力温度不写单位!!!低压4.5,高压1.5,此时的出水温度是多少???
发表于 2020-8-14 05:55:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-14 05:50
我最讨厌这种“大师傅”的口气,压力温度不写单位!!!低压4.5,高压1.5,此时的出水温度是多少??? ...

和荣老有同感。问问题不好好问。
发表于 2020-8-14 08:45:29 | 显示全部楼层
前不久修理一台工业10P的冷水机,铜管震动疲劳破裂漏氟,更换一段铜管焊好后抽空加液,该机用膨胀阀控制制冷剂流量,低压保持在3公斤表压力。
发表于 2020-8-14 09:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
低压4.5高压1.5,这机器遇到你高低压都反过来了。
发表于 2020-9-14 10:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
专业人士就写清楚一些吧!不知专业的教你也搞不懂
发表于 2020-9-24 23:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
用户来的
发表于 2020-9-27 08:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
水温不开机反而降低?那是你的水泵没转起来吧!机组运转后高压1.5MPA低压0.45MPA回水40°,出水多少?
发表于 2020-10-12 19:49:19 | 显示全部楼层
水流量不足吧。氟还要加点。水温下来低压就下来了。
发表于 2020-11-18 15:20:58 | 显示全部楼层
氟还要加点。