2匹美的单冷挂机空调压缩机串气

[复制链接]
发表于 2020-8-13 21:45:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的2匹单冷挂机空调,内机微凉外机吹出来的风微热,内外机干净通透。雪种压力5公斤,电流9.5a,铭牌标注最大电流12.2此电流才9.5压力虽然正常可吸气管冷排气管常温感觉微热。明显是压缩机串气。明天拿个压机换了去。
mmexport1597326293158.jpg
mmexport1597326285177.jpg
mmexport1597326282186.jpg
 楼主| 发表于 2020-8-13 21:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
收雪种时间有点久  达不到负压。
发表于 2020-8-13 21:57:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自己的二楼是最好的证据.
发表于 2020-8-13 23:08:37 | 显示全部楼层
别忘了分享结果,我猜也是压机、
 楼主| 发表于 2020-8-13 23:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2020-8-13 23:08
别忘了分享结果,我猜也是压机、

一定给大家个结果
发表于 2020-8-14 07:28:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-8-14 08:41:45 | 显示全部楼层
单冷这个现象只有压缩机可能性最大了,等你好消息
发表于 2020-8-14 09:04:54 | 显示全部楼层
不错有毛爷爷了恭喜发财 哈  
发表于 2020-8-14 09:24:47 | 显示全部楼层
你这个还有可疑之处,应该排除是不是管子漏了,没有雪种,
发表于 2020-8-14 09:45:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-14 12:31 编辑

压力和电流都基本正常,压缩机窜气的可能性不大。
会不会开一会儿热保护?