   接用户电话,说扬子空调不制冷。上门查看:1.5P变频,开机内机显示正常,外机风机运转一下就停,压缩机不启动,反复如此。内机不显示故障代码,测量外机接线端子L、N有交流228V正常,N、S有直流0--52V左右跳变,拆外机顶盖,观察外风机启动一下,外机板指示灯全灭了,判断外机板主继电器控制电路故障,测量CPU控制主继电器的三极管基极分压对地电阻变小,更换此电阻后,开机正常。
   故障分析:空调开机,交流供电经PTC给外机板供电,PTC发热后阻值变大,断开交流供电,应该主继电器给外机板供电时,主继电器控制三极管基极电压太低,造成主继电器无法吸合,而外机板无交流电压,造成整板无电压。PTC冷却后,再次通电,反复如此。
   第一次修扬子变频空调,觉得此故障适用各品牌变频空调,在此分享,希望大师们指正。仅供参考。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2020-8-12 17:32:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-8-12 18:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,必坛有你更精彩
发表于 2020-8-12 18:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-8-12 22:54:23 | 显示全部楼层
我也遇到过,短接了偷了点懒,只要模块不击穿,应该是没事的
发表于 2020-8-12 23:35:51 | 显示全部楼层
谢谢分享实战经验!
发表于 2020-8-12 23:36:41 | 显示全部楼层
感谢分享经验,逻辑清晰手到病除,高手!
发表于 2020-8-13 07:57:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-8-13 10:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
能短接吗?通电瞬间大电容充电电流很大,后果很严重
 楼主| 发表于 2020-8-13 17:08:50 | 显示全部楼层
cx16998 发表于 2020-8-12 22:54
我也遇到过,短接了偷了点懒,只要模块不击穿,应该是没事的

最好不要短接,时间长了,就不是外机板的问题了,可能外机都要报废了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:52 , Processed in 0.061176 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表