关于漏保跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2020-8-11 10:15:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
近几个月,小区单元楼内,总闸经常跳闸,一个单元有10户,在楼道内各有独立的总断路器,家里所有查座,也有漏保,但是家里的不跳闸,只跳单元总闸,
,经常有时候跳好几次,这不,今早起来接连跳了五六次,

但是最后一次间隔不到2秒时间,(停电后,立马就来电,总闸也跳了,但是这种情况,来电又停电,不像是漏电引起,如果漏电跳闸后,不会再次复电!)

小区里电工,近几天还更换了新的,换了总闸,用户独立的断路器也换成漏保,变压器室也检查了,还是没排除故障,查询线路,也没什么问题,其他单元,也有类似事情,都查不到问题,请咨询一些群里朋友们,这些是什么原因引起的频繁跳闸?
发表于 2020-8-11 10:24:27 | 显示全部楼层
根据停电后2秒马上来电,估计是线路连接不可靠或漏保断路器不可靠引起的吧
发表于 2020-8-11 10:29:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
十户人家每家都漏电10个亳安,没到阀值不跳。.积少成多到总漏保就成100毫安漏电!超过阀值就跳当然。
发表于 2020-8-11 10:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
小漏积成大漏………
发表于 2020-8-11 10:40:27 | 显示全部楼层
楼层总开关居然用漏保,是哪个电工专家发明的?!只有分户才用漏保。
发表于 2020-8-11 10:41:41 | 显示全部楼层
请一个更高级的电工来搞定
发表于 2020-8-11 11:15:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 天真二 于 2020-8-11 11:16 编辑

我去这么明显的问题竟然群里没人回答到点子上,把家里的漏保换成空开
发表于 2020-8-11 13:59:14 | 显示全部楼层
天真二 发表于 2020-8-11 11:15
我去这么明显的问题竟然群里没人回答到点子上,把家里的漏保换成空开

哪个老师教你的电工知识? 体育老师还是英语老师,说.
发表于 2020-8-11 14:06:45 | 显示全部楼层
210cjp 发表于 2020-8-11 13:59
哪个老师教你的电工知识? 体育老师还是英语老师,说.

生物老师,小儿科老师。。。。
发表于 2020-8-11 15:15:09 | 显示全部楼层
一种是超负荷,也会跳闸;这阵子天热,空调各种电器都在用,毕竟是10个用户,用电超负荷了;
二种是有短路的用户;我就曾经遇到过,如8号家里短路,造成配电箱里的用户总闸烧短路了,(就是始终保持连接中,不能断开)就会让总闸来回跳。
先测试每户的总闸,断开后,是否通电,如发现断开,还通电,就是该用户的问题;
如一切都是正常的,换一个大一些安系数的总闸,就对了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-4 17:13 , Processed in 0.065777 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表