格力三匹单冷开机两个小时跳闸,分开关不跳跳总闸

[复制链接]
发表于 2020-8-9 10:03:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2020-8-9 10:39 编辑

柜机220v,单独装了个32A空气漏电开关(带漏电保护),没接地线,房子也没拉地线。之前跳这个开关,查外机电容鼓,更换后开机两个小时左右跳100A总闸空气开关(不带漏电保护),这个分开关没跳。外机电流13.6A正常。
空调制冷正常,没脏,出风热。二手机装了用了一个多月都正常。外机高压开关线剪掉没短接,内机接N线了。
发表于 2020-8-9 10:29:13 | 显示全部楼层
钳表测电流呀;看电流大小呀;如果出风正常制冷正常;电流正常;还不知道怎么修就找电工去................
发表于 2020-8-9 10:38:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最后的那俩句话,表明是去保护了,致少去了----高低压保护。
现在越级跳,得细细查了。
 楼主| 发表于 2020-8-9 10:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该是总闸100A空气开关的问题了,之前他也换过一次了。
发表于 2020-8-9 11:36:00 | 显示全部楼层
确认  32A空气漏电开关(带漏电保护)是好的?
那就是上级开关问题
发表于 2020-8-9 16:04:48 | 显示全部楼层
过一段时间跳闸,检查压缩机桩头有时会有惊喜。
发表于 2020-8-10 07:00:06 | 显示全部楼层
需要全面检查
发表于 2020-8-10 10:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
过载跳闸有一定风险。
发表于 2020-8-12 01:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
两个开关里肯定有一个有问题,先看看100a的螺丝有没有松动吧,如果换了100a还跳,那么32a和空调都有问题