求助:冷库不化霜

[复制链接]
发表于 2020-8-9 07:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚接手一台冷库故障为不化霜。冷库只能达到0度左右。
强行化霜后开机发现制冷也是很慢,高压在16公斤,低压在2公斤左右。开机4个小时左右库温从13度降到0度。由于活很多只有一个刚来的学徒工留守观察机组。开机6小时后机组结霜已经很厚了,结霜也已到机头。由于已经到下班时间啦。客户和学徒工都下班回家。
第二天早上发现机组在报警(高温报警),但机组正常工作,内机霜接的很厚,低压在0.2左右,高压还是在16左右。库温是零下3度。要求库温零下18度。
根据学徒工记录初步判断为制冷剂少或者化霜温度传感器坏。
不知我的判断是否正确。还有化霜温度传感器的阻值是多少K。
冷库接修的少,还望各位大神不吝赐教。谢谢
发表于 2020-8-9 08:43:32 | 显示全部楼层
不化霜的主要原因有:化霜传感器失灵,化霜控制器故障(包括化霜电路)等。根据采用的化霜形式,还有一些与形式相关的原因,如热氟(热泵)式的电磁阀等。
不知用的什么制冷剂,以R22为例,库温-3度,此时的蒸发温度为-8度左右,对应的压力为0.28MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.23MPa或再略高一点。
你也应该知道,压缩机机身结霜后,压缩机处湿冲程,不但效率差,而且运行工况的反应将不会很准确。
发表于 2020-8-9 08:45:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也没修过 也没见过  可是 高压高 低压低 这么明显就是堵塞了   
发表于 2020-8-9 09:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-9 08:43
不化霜的主要原因有:化霜传感器失灵,化霜控制器故障(包括化霜电路)等。根据采用的化霜形式,还有一些与 ...

荣老师8P半封闭机组DD60吊顶风机蒸发器用用几冷吨的膨胀阀用上恒7.5H的行不行
 楼主| 发表于 2020-8-10 06:24:04 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师。一般化霜传感器都是多少K的?这台机组是电加热化霜。
发表于 2020-8-12 17:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是用10k,有的蒸发器有三尾制和高温保护电组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 01:40 , Processed in 0.068787 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表