一个50立方的冷库,铝排两路3个的丹佛斯膨胀阀,(曾经被人调过,不是出厂设置)r22,8p古伦压缩机。里面铝牌全结霜,当时环境26℃,因为下雨,低压不到1kg(用压力表在冲氟口接压力表看的)高压没看,因为机器的压力表因为漏F,所以不用了,(高压低压都没有表了)结霜到回气管跟,没有到压机,库里所有铝排都结霜,都粘手,现在就是降到—10℃基本就不降温了,散热片一点不脏。请各位大师给支点迷津,小弟万分感谢!
发表于 2020-8-9 05:55:58 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应的压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15MPa(约合1.5公斤)表压。低压低了,制冷量小,库温当然下不去。系统中的制冷剂不足,补加制冷剂至应有的低压压力。
 楼主| 发表于 2020-8-9 10:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-9 05:55
R22制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应的压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失, ...

感谢荣老给分析,一会去按照你的分析再去看看,现在在冲氟不是结霜到压缩机了吗,(是不是把阀在调大些?)
发表于 2020-8-9 14:56:13 | 显示全部楼层
sdhmxg 发表于 2020-8-9 10:53
感谢荣老给分析,一会去按照你的分析再去看看,现在在冲氟不是结霜到压缩机了吗,(是不是把阀在调大些? ...


膨胀阀在任何时候都绝对不能调动,保持出厂状态不变,否则又乱了。
先用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲,10分钟后再视情况补加制冷剂。
发表于 2020-8-10 10:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习谢谢分享!