格力ES全直流变频机组制冷效果差

[复制链接]
发表于 2020-8-7 18:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力GMV-615W/A的机组,客户报制冷效果差!搞了一天还没有修好!R410A制冷剂浪费了近6瓶,刚开始没带电脑,接上压力表高压2.7MPA,觉得压力高,放了一些。今天带上电脑,用格力调试软件检测的数值如下!

10.16

10.16

开机30分钟后的数值:

10.52

10.52

最后把制冷剂放干,抽真空定量加注!数值如下:

GMV615 15.35.png

现在数值上面看基本没大问题,可是内机制冷效果还是差,是哪里出了问题,请各位大师指教一下!
发表于 2020-8-7 18:55:28 | 显示全部楼层
你都用这么先进的东西,都修不好,叫我们这游击队的情何以堪啊!这个软件能分享吗?电脑与机组之间还有工具吗?
发表于 2020-8-7 21:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀开度都不大
发表于 2020-8-7 22:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
修空调还要带电脑?
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:36:54 | 显示全部楼层
wuyuefeng2011 发表于 2020-8-7 18:55
你都用这么先进的东西,都修不好,叫我们这游击队的情何以堪啊!这个软件能分享吗?电脑与机组之间还有工具 ...

有的,通讯转换器!软件可以发享,要配合通讯转换器用!
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:38:03 | 显示全部楼层
1363822353 发表于 2020-8-7 22:33
修空调还要带电脑?

电脑能更直观看到各项参数
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:40:18 | 显示全部楼层
安国大哥 发表于 2020-8-7 21:53
膨胀阀开度都不大

膨胀阀开启度只有一个内机好像不太正常!开启度一直都在240左右。

发表于 2020-8-14 15:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
000000000000
Screenshot_20200814_155716.jpg
发表于 2020-8-14 16:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
7个内机总容量为65kw,外机为61.5kw,容量配比为1.05。内机容量90~105,内机数量大于4台,你重新加制冷剂重量为:外机铭牌标注十5公斤十液管(看说明书每米追加多少克),你重新加没20公斤左右不够用。
发表于 2020-8-14 20:31:39 | 显示全部楼层
思创 发表于 2020-8-14 13:36
有的,通讯转换器!软件可以发享,要配合通讯转换器用!

软件可以分享一下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 09:28 , Processed in 0.071302 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表