格力天井机没过保求教?

[复制链接]
发表于 2020-8-5 23:29:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力120天井机。去年装的出现E6,不定时出现,售后去了5-6次了,没能解决。经销商让我去看看,我也没低了。大师说说从哪查起吧。信号线排除,怀疑收发电路问题。有这方面的电路图吗?主要测量哪方面,谢谢
Screenshot_2020-08-05-23-05-17-42.jpg
mmexport1596639943948.jpg
发表于 2020-8-6 00:07:00 | 显示全部楼层
外板上检测过流的检查下
发表于 2020-8-6 00:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
重点检查通迅线,新机没那么多坏,E6,检查通迅两根线,找两根线代替,有惊喜
发表于 2020-8-6 00:37:53 | 显示全部楼层
买个电子绝缘表。修变频机有好处。
发表于 2020-8-6 05:14:25 | 显示全部楼层
检查是否导线有接头处,烧断了。
发表于 2020-8-6 09:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-8-6 09:43:17 | 显示全部楼层
建星家电制冷 发表于 2020-8-6 08:25
在修不好。就准备给换一台了,搞的我心里也没谱了,主要测量哪些关键电压 ...

既然不定时出现E6,那就说明有时正常  有时候犯病,没规律的犯病,测量电压难查出来,拆板用放大镜找出主板虚焊点,或者干脆点直接全部补焊试试!新机这毛病我见过