定频空调跳闸问题

[复制链接]
发表于 2020-8-6 06:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果别人真轻松搞好了,说明你真是二桶水
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-8-6 06:53
如果别人真轻松搞好了,说明你真是二桶水

不是二桶水 我还问什么⊙∀⊙?
发表于 2020-8-6 07:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
半年没用的空调,最近启动不了,遥控器没反应(但是对另外一台空调有指挥作用),然后试用手机智能遥控也没反应,,然后就拔掉插头,试电笔发现插座有电,插上插头没有滴的声音,风板也没动作,,请大神分析一下原因初步排查一下好联系售后(在郊区农村,售后不方便,所以想初步排查一下再说,,,,14年在网上买的,保修六年,快要到期了,)
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
我想到了 很有可能是接线端口短路 导致压缩机内置保护跳开 所以我测的时候 那根黑线才会没有阻值
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
14度仰望J15 发表于 2020-8-6 07:44
半年没用的空调,最近启动不了,遥控器没反应(但是对另外一台空调有指挥作用),然后试用手机智能遥控也没 ...

如果确定你的插板出电有220,那么百分之99都是内机线断了
发表于 2020-8-6 08:09:50 | 显示全部楼层
过载有时也会造成跳闸
发表于 2020-8-6 08:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-8-6 09:44:00 | 显示全部楼层
压机起动电容无电容量也会跳闸,判断压机绕阻短路,可以检测外机地线与零线的阻值,正常阻值无穷大
发表于 2020-8-6 11:00:44 | 显示全部楼层
我也没搞懂
发表于 2020-8-6 19:16:59 | 显示全部楼层
我就想知道‘没有组织’是个什么意思?我读书少,麻烦有懂得大神解释下。我师傅从没教过我这个。只听师傅有过无限大、为零(或者接近零)的说法