怎么调节膨胀阀过热度

[复制链接]
发表于 2020-8-4 21:38:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
热力膨胀阀具体的调整步骤 1)停机.将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内.将压力表与压缩机低压阀的三通相连. 2)开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值. 3)读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T




调节膨胀阀不是测 膨胀阀出口位置=蒸发器入口,然后测感温包位置,大概5_8度差,。

这里怎么写感温包到压缩机低压管温度差。

不理解