遇到一台2p格力柜机,插电就跳闸,原以为主板烧坏了,测量一下也没有短路。
插头插了电风扇使用也正常,量了一下空调内机接线排,空调零线火线反了,换了一下插电空调正常工作了
IMG_20200731_180149.jpg
发表于 2020-8-4 20:18:15 | 显示全部楼层
奇怪吗,不奇怪,新空调肯定不会出现这样的问题,老空调连接线老化了就会这样。。。
发表于 2020-8-4 20:43:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调零线火线反了,还是零线火线对地绝缘不一致
发表于 2020-8-4 20:45:04 | 显示全部楼层
单相设备,原则上是不区分零线火线的接入,你最好检查一下机内线路,看看有没有破损的线材
发表于 2020-8-4 21:27:03 | 显示全部楼层
单相的话哪根相线哪根零线是没有影响的。
发表于 2020-8-4 21:54:13 | 显示全部楼层
虾扯蛋的忧伤
发表于 2020-8-4 21:54:54 | 显示全部楼层
零跟火接反不会跳闸才正常但是机器不能正常工作很正常。
发表于 2020-8-4 22:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果是漏电开关,零线火线反了会跳闸
发表于 2020-8-4 23:49:30 | 显示全部楼层
外机电容漏电也会哦!
发表于 2020-8-4 23:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
yujie6612 发表于 2020-8-4 22:52
如果是漏电开关,零线火线反了会跳闸

实践过吗,还是理论值?