RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lgho629 于 2020-8-4 19:24 编辑

    一套盐水池制冰机组,15P谷轮压缩机(3SS1-1500-TFD-203),蒸发器由¢32铜管弯制成排管式,单排总长约18米,共10排。水冷冷凝器。制冷剂R22,正常生产时盐水温度-15度。这套机组最近运行出现问题,表现为早上开机后降温很慢,低压0.2Mpa左右,高压1.5Mpa,盐水温度降到-9度就降不下了。而且压缩机进气口侧结冰。后来经多次检查发现是膨胀阀(外平衡)阀芯卡死。用工具敲击膨胀阀后运行一切正常。但到第二天一开机,又出现同样的故障。现在想更换膨胀阀,但膨胀上标记已不见了。请教各位老师,这个系统要配多大的膨胀阀合适?