美的变频挂机报E1,测量外机220有,跳变0-30有,更换美的外机通用版,故障依旧,求大神指点
IMG_20200803_113643.jpg
发表于 2020-8-3 21:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
外机有什么反应?
发表于 2020-8-3 21:33:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
qfanmingjiem 发表于 2020-8-3 21:27
外机有什么反应?

外机没反应,风机压机都不工作,板子指示灯一闪一闪
发表于 2020-8-3 21:41:45 | 显示全部楼层
好吧,继续换内机板喽。。。
发表于 2020-8-3 21:42:10 | 显示全部楼层
E1是室内温度传感器故障
发表于 2020-8-3 21:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
新板一秒一闪说明信号没到外机。快速闪就是外机播码不对
发表于 2020-8-3 22:17:53 | 显示全部楼层
既然外板换了!那还差个内板吗?要不了多少米!
发表于 2020-8-3 22:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
通信电压基本正常,换连接线试下,在测下内外主板的收发光耦电压,外机主板换了,要是内机主板有毛病也是内机接收那一路
发表于 2020-8-3 22:28:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 litao369 于 2020-8-3 22:30 编辑

E1 通讯故障,既然灯会闪说明开关电源没问题 。。检查内外机的通讯线 代换一下有惊喜。内机板坏的几率不大

就算拨错码  压缩机不匹配 ,,也不会报E1   应该报P4之类