RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上午听客户讲她的格力空调昨晚都是好的,今上午开机内外机都不转。上门查看是一台Q铂系列35变频机,开机内外机正常运转,并不是客户所讲,几分钟后开始升频但声音略大,看内机风速调到最大,制冷凭经验象要差些,不久也出水了就抽烟等吧!约升频升了5分钟左右外机停了,外机板棕色线卡了表显示8.5A。怎么又是升频停机?前几天碰上的换板解决了,看看此机如新,板更新,不相信板坏,于是上表测压。开机后低压运行11个压,一直监测却二个钟头不停机,电流在7.5A左右。内机还是一样运行,总体感觉不算强劲!时隔晌午,关机拆表观测平衡压力19个压。由于房间不算大,客户很满意。可我还是一头雾水,走时茶水都没喝叮嘱有问题一定要打电话。这是怎么回事呢?欢迎同行解读!
IMG_20200803_112403.jpg
发表于 2020-8-3 14:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
空调匹数太小
发表于 2020-8-3 15:01:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
升频后11压力太高了   410 16度 升频后压力最多9-10   32压力9-10
发表于 2020-8-3 15:18:16 | 显示全部楼层
收了多少?
发表于 2020-8-3 15:25:27 | 显示全部楼层
机器还像新的!售后不给维修吗?这个应该是外机变频板有问题!我昨天修了一台就是工作几分钟停机,有时候又能工作很久,不报故障,最后查出来是模块保护了!按H5故障维修好了!
发表于 2020-8-3 19:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
看电流确实升频了,压力却不降