楼主: jssp

请荣昌老师帮我看看这个冷库机组工作是否正常,有图

[复制链接]
发表于 2020-8-6 18:12:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-3 06:20
库容67立方,应配置8P半封压缩机组,DD60冷风机,6#膨胀阀。
R22制冷剂,库温-16度时的蒸发温度为-21度, ...

您好荣老师,经常看您讲到冷库所对应的蒸发温度一般是比当时的库温低5度左右,请问一下我有一台冷水机组,出水温度是10度,那么它所对应的蒸发温度应该怎样计算?也是比出水温度低5度,吗?
发表于 2020-8-6 18:21:17 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2020-8-6 18:12
您好荣老师,经常看您讲到冷库所对应的蒸发温度一般是比当时的库温低5度左右,请问一下我有一台冷水机组 ...

对的,蒸发温度比库温,其它制取的制冷温度,冷冻水的出水温度,载冷剂溶液的输出温度等低5度左右。
发表于 2020-8-6 18:24:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-6 18:21
对的,蒸发温度比库温,其它制取的制冷温度,冷冻水的出水温度,载冷剂溶液的输出温度等低5度左右。 ...