松下空调闪黄灯。。

[复制链接]
发表于 2020-8-2 20:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老松下定频空调的   工作老是频繁启动  有时候还死机  闪黄灯。压力  电流都正常  怀疑管温头 有问题,测量电压正常  2.3v。就是不稳定。。修了两次了,始终没有解决问题。管温20k  环温 15k。论坛里师傅有遇到的吗。。
发表于 2020-8-2 22:16:44 | 显示全部楼层
你可真有时间 还修了2次 服···
发表于 2020-8-2 22:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力多少算正常。老松下有的压力力要到6,7甚至到8的都有。以管温探头位置25度以下,电流不超标为目标。雪种还要用好的加。
发表于 2020-8-2 22:45:21 | 显示全部楼层
刚刚给一个松下换通用板。
发表于 2020-8-2 23:00:01 | 显示全部楼层
松下的机器很好修理,电脑板损坏的概率特别低。

松下的板子保护较多,要注意检查探头。