原厂R410制冷剂有问题,还是缺制冷剂严重? 制冷温差16度

[复制链接]
发表于 2020-8-2 23:32:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
革命尚未成功,同志仍需努力
发表于 2020-8-3 00:46:56 | 显示全部楼层
再加1公斤
发表于 2020-8-3 08:59:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全部放了重新抽真空,再买个精准的电子称,定量加氟吧。机器上面有标示加多少的。不要管压力多少,严格按厂家标示的重量加了就可以了,别弄那么复杂了。
发表于 2020-8-4 10:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
服气了,怎么论坛到处有这种低级问题 难道全是些用户和穿上衣服就敢出门修空调的泥腿子?
发表于 2020-8-4 19:36:51 | 显示全部楼层
南通》安利家电 发表于 2020-8-2 16:30
410是俩种气体的混合,如果加多了只有全部放掉重新加,不这样做的话,因为是混合气,所以有易挥发和相对的 ...

那就加气态的,正好补充挥发的部分