请教荣老师冷库配置问题

[复制链接]
发表于 2020-8-1 16:38:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修库容52.5立方一冷库,配置DD30冷风机,5匹全封闭风冷机组一套制冷剂R22的!现在整机不工作(库停用两三年了)我想请教荣老师,5匹全封闭风冷机组带DD30冷风机,这样的配置,库温能打到零下十八度吗?请赐教
发表于 2020-8-1 17:19:24 | 显示全部楼层
这种配置最多只能担负40立方的冷库。
 楼主| 发表于 2020-8-1 19:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-1 17:19
这种配置最多只能担负40立方的冷库。

荣老师您好请问52.5个立方的库容想打零下十八度标准配置是什么呢?意思是配多大的冷风机和多大的外机(外机风冷机组)?请赐教
发表于 2020-8-1 19:34:20 | 显示全部楼层
好人一生侯雷 发表于 2020-8-1 19:09
荣老师您好请问52.5个立方的库容想打零下十八度标准配置是什么呢?意思是配多大的冷风机和多大的外机(外 ...

最好配8P机组 ,DD60冷风机。
 楼主| 发表于 2020-8-1 19:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-1 19:34
最好配8P机组 ,DD60冷风机。

感谢荣老师指教谢谢您
发表于 2020-9-7 18:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-1 19:34
最好配8P机组 ,DD60冷风机。

请教荣老师!配多大膨胀阀和阀芯呢?
 楼主| 发表于 2020-9-19 19:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
郴州冷热维修 发表于 2020-9-7 18:14
请教荣老师!配多大膨胀阀和阀芯呢?

感谢荣老师的指教,按照您的意思配置上去后效果非常好!再次感谢荣老师!祝您老身体健康阖家欢乐!