格力变频50柜机,接用户电话上门维修,开机制冷16度,外机不启动,内机不报故障码,打开外机电盒发现d6闪d5d16d30常亮,找不到故障码,挂表测压力静态0.8左右,判断缺氟,放掉定量加,开机制冷正常。以为故障处理里收费走人!可是过了四五天用户又打电话过来说不制冷了,过来开机压机工作正常,细管结霜,挂表压力0.3左右,关机静态压力1.5,查漏没找到漏点,电子膨胀阀线圈电阻正常,加氟到0.5左右化霜,但发现有一处焊点往前依然有霜,再加一点霜化。此前管子被偷过,别人换的管子,用户说换过管子后空调就制冷不好了!请问这种现象是堵了还是有漏的地方?我没有查到漏点,也没发现油污!求救高手指点!谢谢了!
发表于 2020-8-1 10:17:09 | 显示全部楼层
静态1.5 运行0.3 ,堵了现象。
检查一下管子有没有遍了地方。。
发表于 2020-8-1 10:23:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用查来又找去。
电子膨胀阀卡滞。

发表于 2020-8-1 14:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
是那个焊点有问题了吧,切下来看看
 楼主| 发表于 2020-8-1 14:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2020-8-1 10:17
静态1.5 运行0.3 ,堵了现象。
检查一下管子有没有遍了地方。。

开始怀疑堵,可电流不高,加氟低压起,电流随着也起,结霜的时候电流3.5,没发现管子憋
 楼主| 发表于 2020-8-1 14:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
凯撒的小忧伤 发表于 2020-8-1 14:25
是那个焊点有问题了吧,切下来看看

抽空定量加氟后运行正常,再打电话了再切那段管看看
 楼主| 发表于 2020-8-1 14:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-8-1 10:23
不用查来又找去。
电子膨胀阀卡滞。

除了换新的,还有什么办法能知道膨胀阀卡滞?
发表于 2020-8-1 14:35:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-8-1 14:38 编辑
武安空调维修 发表于 2020-8-1 14:32
除了换新的,还有什么办法能知道膨胀阀卡滞?


定量加。
强制定频。
结合当前气温。

轻振捣看压力变化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 03:09 , Processed in 0.062602 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表