楼主: wufengquan

修空调遇到的怪事

[复制链接]
发表于 2020-8-1 09:45:34 | 显示全部楼层
零线,地线和  火线一定要分清??

零线,地线间电压很小才正常,超过几十伏就有问题了
发表于 2020-8-1 10:29:08 | 显示全部楼层
中性线中点偏移,楼主还是赶紧修入户电路吧!不然有的电器要遭殃。
发表于 2020-8-1 10:43:52 | 显示全部楼层
用户家的零线太细,电压低的相线上负荷非常大,导致零线点位被拉高。排除方法:把用户家的负荷都断掉,然后在进线处量下电压。还是断掉其他负荷的情况下,接空调试机。
发表于 2020-8-1 12:56:39 | 显示全部楼层
收捏这表笔测电压是什么操作?
发表于 2020-8-1 13:28:27 | 显示全部楼层
相线与相线之间380V,相线与零线220V!  L-L=380V  L-N=220V  
发表于 2020-8-1 14:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过一家地线带电400伏,插座还把地线火线接反了,只能换回来220把地线掐了完事,剩下让他自己找电业局去修!
发表于 2020-8-1 16:15:48 | 显示全部楼层
这个最好查一下零线是否正常。
发表于 2020-8-1 16:34:11 | 显示全部楼层
我不明白为什么“一支表笔手拿着,一支表笔测电压”?这是什么样的操作?
发表于 2020-8-1 17:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2020-8-1 10:29
中性线中点偏移,楼主还是赶紧修入户电路吧!不然有的电器要遭殃。

N与A  B  C为230v,   ABC各为400v,中性点应该没问题
发表于 2020-8-1 17:33:32 | 显示全部楼层
hwlong 发表于 2020-8-1 16:34
我不明白为什么“一支表笔手拿着,一支表笔测电压”?这是什么样的操作? ...


你测一下就明白了啊。当试电笔用,最简单的火线,零线区分。