海信变频3216G/bp内机正常外机

[复制链接]
发表于 2020-7-30 01:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信变频3216G/bp内机正常外机不启动。有220V输出,但是每输出一分钟就无220V,过五分钟又输出反复循环,内机无故障代码。初步判断通讯故障,可客户略懂空调(修定频机)信号线也换了故障一就。拆外机检查,发现有220V时无300V。

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2020-7-30 02:47:01 | 显示全部楼层
测保险丝,ptc,整流桥,电抗器,滤波电容都好的,可天不太好时不时下下雨,断断续续查了一个多小时,不头绪了。男客户下班回来了,咨询一下他外机动过哪里(内机板他自己换了块上去故障一就)就动过电容的几根线。好吧,继续查外机直接接220V发现问题了交流220V都加在ptc上了,怎么回事?开路了(前面测是在线测的)拆下测好的啊40欧。思考一下脱开滤波后面电路,测整流220V直流有了,对了下正副级妈呀!他竟然把滤波电容接反了。把线路接正确上电有300V了,可发现3个故障灯不亮,外机继电器也没吸合。查到现在才回到它当初的故障,测了测外机主板的5V,12V,15V全无。拆板回家修理。
发表于 2020-7-30 07:44:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  写报告文学呢?
发表于 2020-7-30 09:40:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-30 14:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
你直接:断开外机与内机的L N连接线 然后单独给外机供市电  再测直流高低电压
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:07:27 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2020-7-30 09:40
有300V没其他电压,如果没猜错是开关电源问题。

发表于 2020-7-30 18:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
外板的大电容测量下
发表于 2020-7-30 18:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
啰嗦少于十个字
发表于 2020-7-30 20:18:37 | 显示全部楼层
最烦就是二把刀搞完到自己上手..得先排除人为故障再到真故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 06:47 , Processed in 0.061651 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表