  要求设计一个低温冷水机,降温和低温试验用,最低温度-20℃。现在怎么也降不到这个温度,零下降温效率特别慢。
  压缩机:谷轮ZB15KQE压缩机,2匹的。制冷剂:R134a。干燥器:EK053S。冷凝器:淘宝成品12㎡的冷凝器。热力膨胀阀:TIE-SW。
蒸发器:不锈钢盘管中心直径280,16X1.5的不锈钢管,19圈,间距18。水桶容积:38升。
  由于压缩机铭牌上没有标注制冷剂充注量,我是观测低压运行压力和压缩机运行电流充的制冷剂,电流在6A左右,水温10℃时的低压压力1.2Bar。现在只能降温到零下3℃左右,再降效率特别低。而且回气管路没有加保温,大部分都结霜了,但压缩机吸气口没有结霜。
  我想知道这个系统配置的有什么问题,请大家指教。从没接触过制冷,赶鸭子上架,没时间系统的学习,只能参照教材上简单的计算一下。
发表于 2020-7-29 16:13:35 | 显示全部楼层
我修家电的 冰箱 空调维修的  。制冷-20度 蒸发器至少-25度。R134a制冷剂对应压力1.03bar左右 表压力0.03bar左右
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:36:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这个从零度以下降温,也就降到零下五度,效率特别低
发表于 2020-7-29 16:47:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-29 16:49 编辑

不知水桶的直径是多少?盘管的直径就有280mm了,水桶里放进盘管后管外径距桶内边沿还有多少?直径280mm盘管的中间空间还很大,还可以再盘一个直径150mm左右的盘管放在中间。这样蒸发换热的面积就加大了,低压压力会升高,制冷量就会加大,不但制冷的速率会提高,而且制冷温度也会下降。
另外水桶里的水必须配制载冷剂溶液,载冷剂溶液的凝固点必须比最低温度-20度还要低10度(-30度)!这点决不可忽视,否则制冷温度下不去!制冷中水桶里的水是否处循环状态?必要时还需设置搅拌器。
水温10度时,此时的蒸发温度为5度左右,对应R134a的压力为0.25MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.21~0.23MPa(约合2bar或再略高一点)表压。
当制冷温度在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!!只有当制冷温度降至0度以下时,最开始出现结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。
膨胀阀不可随便调动,应保持出厂状态不要动。
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-29 17:26 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-7-29 16:47
不知水桶的直径是多少?盘管的直径就有280mm了,水桶里放进盘管后管外径距桶内边沿还有多少?直径280mm盘管 ...


  哇哦,荣老师回复我,好激动,之前一直关注,没发过贴。。。
  桶的直径350,高度450,有一个循环管路,可以起到搅拌作用,载冷剂是自己配的乙二醇溶液。现在盘管中间是空的,之前回气管结霜觉得是蒸发器面积太小,制冷剂蒸发不完全导致的,现在正想改成双层盘管的水桶。

老师,我还想请教一下,之前这个设备作为降温用时,载冷剂温度在30℃左右,但是低压压力在3.5Bar,这个正常么?
发表于 2020-7-29 17:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-29 17:29 编辑
制冷临时工 发表于 2020-7-29 17:11
哇哦,荣老师回复我,好激动,之前一直关注,没发过贴。。。
  桶的直径350,高度450,有一个循环管路 ...


盘管的高度可以在380mm左右,盛水高度400mm行吗?如果太高了,那盘管高度还得相应往下降。280mm盘管的中间再盘一个直径150mm左右的盘管,高度与280mm的一样,串联或并联都行。
乙二醇溶液的凝固点必须在-30度左右,其浓度应为45%。
低压压力都是随时与制冷的蒸发温度相对应的。
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:33:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-30 11:09 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-7-29 17:26
盘管的高度可以在380mm左右,盛水高度400mm行吗?如果太高了,那盘管高度还得相应往下降。280mm盘管的中 ...


乙二醇当初配的时候就是按照零下30度配的。我观察低压压力表,为什么10℃左右的压力和零下5℃的压力没什么变化呢?
荣老师,现在单层盘管,制冷剂量正好的情况下,回气管依然结霜甚至结冰应该是什么原因?
发表于 2020-7-30 11:16:27 | 显示全部楼层
制冷临时工 发表于 2020-7-29 17:33
乙二醇当初配的时候就是按照零下30度配的。我观察低压压力表,为什么10℃左右的压力和零下5℃的压力没什 ...

你以什么依据断定为“制冷剂量正好”?制冷温度在0度以下时,回气管结霜冰属正常现象。
但如果制冷温度在0度以上而出现回气管等部位结霜冰,那就是因为膨胀阀的开启度过大,或者配大了;或者系统中加多了制冷剂等。
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:18:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-30 11:16
你以什么依据断定为“制冷剂量正好”?制冷温度在0度以下时,回气管结霜冰属正常现象。
但如果制冷温度在 ...

  荣老师,这个压缩机铭牌没有充注量参数,我之前按照查找的公式M=1.1P(V冷凝器出口到节流阀管路容积+0.5V蒸发器管路容积+V冷凝器管路容积)计算的(不知道准不准),然后又按照帖子里师傅们说的观测电流和压力法充注过,效果都不是很理想。我上一个问题制冷剂正好的情况是假设。。。
发表于 2020-7-30 14:59:26 | 显示全部楼层
制冷临时工 发表于 2020-7-30 13:18
荣老师,这个压缩机铭牌没有充注量参数,我之前按照查找的公式M=1.1P(V冷凝器出口到节流阀管路容积+0. ...

说这些没用!规范的加注标准应该对整个系统进行容积计算,根据容积大小准确加注制冷剂。或者在供液管上安装视液镜。也可按正常运行下制冷蒸发温度的对应压力作为标准比较。
结霜的依据标准仍然是我说的结霜温度的原则。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 20:22 , Processed in 0.061308 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表