     荣老师冷库今天正式进货,350公斤零下1度的猪肉,还有现杀的常温猪肉400公斤,冷库常温+29.5度开机,拉到-15度用时2时23分钟,停机18分钟后再次运行(预设温度为-10度~-15度),再次运行-10度到-15度用时19分钟,感觉下温比空库慢多了。
     库容22立方,5匹谷轮压缩机,风冷,制冷剂r22。运行时低压0.09~0.11mpa波动,高压1.1mpa基本稳定,回霜到回气阀(回气阀结满霜),好像回气阀结霜随着低压压力波动一会儿有霜,一会儿化霜,基本情况就这样,也不知道能不能交工,,如果那里需要调整,敬请荣老师不吝赐教!!拜托!!

发表于 2020-7-29 15:23:44 | 显示全部楼层
没说规范,所以你还得再来回发帖一次。
“运行时低压0.09~0.11mpa波动”,此时库温是多少?这是分析判断中的关键数据!!!膨胀阀动过(调整过)吗?
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:09:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-7-29 15:23
没说规范,所以你还得再来回发帖一次。
“运行时低压0.09~0.11mpa波动”,此时库温是多少?这是分析判断中 ...

荣老师!!刚才观察了一下这个低压波动没有了,开机5分钟之后低压为0.11mpa,低压压力一直随着库温下降,到-15度时停机,低压压力为0.09mpa,期间回气阀结霜两次化霜两次,膨胀阀原厂状态,没有调整过。
发表于 2020-7-29 16:18:21 | 显示全部楼层
小芦家电 发表于 2020-7-29 16:09
荣老师!!刚才观察了一下这个低压波动没有了,开机5分钟之后低压为0.11mpa,低压压力一直随着库温下降, ...

R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力为0.1MPa或再略高一点。适当再补加一些制冷剂,压力表波动你不要管。
 楼主| 发表于 2020-8-1 10:01:43 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-29 16:18
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...

Ok了,低压上去了,制冷速度-5到-15度十八分钟,这个时间是一天的平均时间,室外温度白天33度,晚上28度
,谢谢龙老师指点!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 15:00 , Processed in 0.050351 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表