使用R32可燃制冷剂的变频空调,安装时需要抽真空吗?

[复制链接]
发表于 2020-8-1 19:46:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一定要抽哦。。。不抽不行的
发表于 2020-8-1 20:50:27 | 显示全部楼层
必须抽真空 对自己负责  对用户负责
发表于 2020-8-1 21:57:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朋友 必须的啊     不然给你放个响
发表于 2020-8-2 08:51:03 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-7-31 21:20
R22系统不强制抽真空而抽真空的叫敬业,R22系统不抽真空R32、R410A系统抽真空的叫本分,R32、R410A系统收 ...

R32、R410A系统收抽真空的钱不做抽真空之事的应该叫埋炸*弹
发表于 2020-8-2 09:19:16 | 显示全部楼层
现在拆装费这么便宜,只要主机有冷媒的,我都用排空方法去做
发表于 2022-12-2 18:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
每次我都抽真空,但是有一次例外,安装到中午快一点了该抽空了,发现加液管是R22用的,回去拿太远来不及了,格力35变频,没办法就排空十秒钟检漏后试机收工了该
发表于 2022-12-4 12:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
我自家用的R32制冷剂也不抽,单组分的制冷剂完全没必要,用制冷剂排好空就行,不放心就稍微多排一点,R410的最好还是抽一下。至于爆炸一说应该不会是正常操作,系统在负压下遇火没地方发泄当然会爆,正常工作怎么会爆呢?关键是抽空时要是有小的泄漏反而把空气吸进去了,相比排空更难发现,还有抽空时和泵的排量,不是做做样子就表示抽好了,我不信制冷剂把管里的空气排不出去。
发表于 2022-12-4 13:18:28 | 显示全部楼层
必须抽真空
发表于 2022-12-4 14:13:53 | 显示全部楼层
安全无小事..安规操作
发表于 2022-12-4 17:29:42 | 显示全部楼层
重要的事情说三遍,一定抽真空,一定抽真空,一定抽真空、、