RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司有台志高天花机,3P,之前是不够凉,我看了看内机通风,感觉风小,于是拆开清洗,于是风变大,但问题是风还是不够凉,我怀疑是雪种少了,于是爬出去看,量了压力,4.5,俩阀已经凝露,外机风量正常,就是不够凉,我试着放了下雪种,发现全是普通,没有白色气体。

然后我叫了外边专业修空调的过来,那师傅上来了加了点雪种,我没看,不过估计他加到了5了,加完后他就走了,效果确实比我之前要好一点,但也就是好一点,还是不够凉,前天他又过来清洗了下,外机也洗了下,不过效果还是不行,我用温度计量,内机出风口22度,回风30度。出风好高啊,我量其它的基本是18,16,甚至有14的。各位老司机,指点指点思路呗。

我先说说菜鸟的看法,我觉得电路可能没问题,通风也没问题,风量都不少,可能是制冷系统问题,因为他出口就不低啊,如果电路有问题,比如他探头有问题,那只是回风口温度高啊,不会出风口也高啊,还请指点
 楼主| 发表于 2020-7-28 09:11:52 | 显示全部楼层
环境温是35