电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3603|回复: 10

冻库温度拉不下来 已更换干燥过滤器 膨胀阀

[复制链接]
发表于 2020-7-26 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冻库R404半封闭谷轮水冷压缩机 膨胀阀结霜 高压17 低压2.3 机头回气不结霜 已更换干燥过滤器 丹佛斯膨胀阀 用的是2号膨胀阀芯     温度拉到零下3度不动了 温度下降慢 请大佬们检阅
发表于 2020-7-26 20:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
找一个师傅去看一下靠普,不然比找师傅费用还高
 楼主| 发表于 2020-7-26 20:38:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
hfybzl 发表于 2020-7-26 20:33
找一个师傅去看一下靠普,不然比找师傅费用还高

老哥 不能指点指点嘛
发表于 2020-7-26 20:57:56 | 显示全部楼层
多大的机组,用404的制冷剂应该是低温机组了,怎么会降到-3度,机组上的过滤器你都看了吗
发表于 2020-7-27 05:31:24 | 显示全部楼层

听你的描述,应该是系统严重缺氟的表现!
库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
发表于 2020-7-27 07:36:48 | 显示全部楼层
这个压力正常吗
发表于 2020-7-28 20:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
多大机组?404是加的液体吗?
发表于 2020-8-13 08:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
合肥靓诚厨房 发表于 2020-7-26 20:38
老哥 不能指点指点嘛

他也不比你强哪去!什么人能帮帮一把不能瞎喷什么!!!
发表于 2020-8-21 08:57:27 | 显示全部楼层
多大的机器,2号阀芯,3匹吗?
发表于 2020-9-1 21:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-2 06:30 编辑

我家的机器也出现过这种情况,换了电磁阀,还有那个保护的(拧螺丝调节停机报警的)清洗了冷凝器背面,
换了干燥筒,最后查到有个地方漏氟,都弄了一遍才正常运行