格力1.5匹风调雨顺加氟一个月漏完

[复制链接]
发表于 2020-7-24 22:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
几年前卖一套格力风调雨顺空调,用户反映不凉,去加氟后正常,过了一个月用户又来说不凉了,只好把内机连管卸下来检查,先检查小管,做个简易接头连接R22气瓶,放水里发现漏氟。

泡水里

泡水里

简易接头

简易接头
2..jpg
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:18:16 | 显示全部楼层
不会传视频
发表于 2020-7-24 22:24:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黑.黑。图真黑!
差评。差评。用氟加压。费钱也不环保。所以差评!
发表于 2020-7-24 22:31:38 | 显示全部楼层
没有方法的折腾!
发表于 2020-7-24 22:59:18 | 显示全部楼层
格力空调近五年内的铜管质量本来就差 修过很多没接头铜管起沙眼漏氟的
发表于 2020-7-24 23:47:01 | 显示全部楼层
02年在珠海格力做过,看到一条条铜管经过4个人分工合作过机检测!做连接管检测只有一台机!
发表于 2020-7-25 07:10:46 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享
发表于 2020-7-25 10:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
把简单的事情搞复杂了,小管用氟检漏,只要一头接氟瓶,另一头接压力表就行了。
发表于 2020-7-25 15:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
去年一个月修了70多台漏氟,至少50台沙眼。都是细管沙眼。偶尔一台粗管。其他就是安装问题。今年腐蚀沙眼很少,没修几台。
发表于 2020-7-25 16:28:13 | 显示全部楼层
这个管子做的很薄,再加上霉点腐蚀,可以换掉了。