楼主: 碳炭

格力5匹天花机制冷差,求教

[复制链接]
发表于 2020-8-7 00:21:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先加氟再说
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:54:19 | 显示全部楼层
兵哥的压缩机 发表于 2020-8-6 21:53
你这个跟我今天装的海尔一样 大概加30米管子 你可以看看粗管内机处 温度 再测量外机处温度 有温差 得出结论 ...

管温差5度,有没有偏不好查
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:55:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

加到压缩机冒汗(绝对超量)都没用,
发表于 2020-8-7 19:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
我觉着还是问题出在内机和连接管之间
发表于 2020-8-7 19:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2020-8-6 17:46
是的,约30米长,

连接管加长25米你重新抽空加制冷剂仍然是按铭牌额定量3.75kg。呵呵
 楼主| 发表于 2020-8-9 21:18:30 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-8-7 19:52
连接管加长25米你重新抽空加制冷剂仍然是按铭牌额定量3.75kg。呵呵

加量了,把管也算了
发表于 2020-8-9 21:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
检查四通阀是否串气,如果不串气就检查油气分离器
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:43:39 | 显示全部楼层
小泰州 发表于 2020-8-9 21:52
检查四通阀是否串气,如果不串气就检查油气分离器

谢谢!单冷没通阀,应该压缩机没力,高压上不了
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:44:36 | 显示全部楼层
还有毛细管有点堵