美的MDV450内机报P3,外机报H4

[复制链接]
发表于 2020-7-23 10:41:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到美的MDV4+450两台机组并联,内机报P3外机报H4,断电后复位后,开一天都没事,但是过了一夜又是出现同样故障。每次晚上报警,白天正常,已经出现几次了。测量压缩机电流都在范围内、系统低压8kg正常。真的查不出原因。希望哪位大神给个方案。
发表于 2020-7-23 11:33:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-7-24 06:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关键是白天正常,晚上每次报警,这机器自己还会选择性哇
 楼主| 发表于 2020-7-24 06:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2020-7-23 11:33
换板试试,外机板。

换哪块板?变频板,还是主板?
发表于 2020-7-24 09:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-7-24 12:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
我也怀疑,但是一直搞不懂的是为什么白天一直正常,一到早上开不起来了。
发表于 2020-7-24 12:50:03 | 显示全部楼层
楼主   等待你的结果哦  
发表于 2020-7-24 20:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 最靓猪腩肉 于 2020-7-24 20:40 编辑

日夜温差影响..重点应该在传感器和传感检测电路..个人浅见..仅供参考
 楼主| 发表于 2020-7-26 18:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2020-7-24 09:30
外机变频板几率较大。

不是变频模块板的问题,隔壁换了块还是同样故障。
我想问一下这种多联机压缩机最高频率有多大?是不是压缩机消磁了的原因。