设定制冷20°开机后,室外28°,压机有升频加速声音,内机出风很凉,低压0.8mpa,回气管冰凉有露水,大概十来分钟后屏显E53,外机停止工作,更换原机室外环境温度传感器无效,断开外环温传感器后整机工作正常,请问大师这是外机板故障吗谢谢
IMG_20200723_091516.jpg
发表于 2020-7-23 10:22:28 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享
发表于 2020-7-23 11:02:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
E53是室外机T4传感器故障!更换了不行,去掉可以,你这个测电压了没?这个应该好修的吧!
发表于 2020-7-23 11:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-7-23 11:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
这样看来外机板子真的有问题
发表于 2020-7-23 11:31:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
15836312750 发表于 2020-7-23 11:02
E53是室外机T4传感器故障!更换了不行,去掉可以,你这个测电压了没?这个应该好修的吧! ...

正常制冷时室外温度传感器热端3.3v左右,盘管3.2,压机排气1.6左右,故障时因为e53一出现就测不到了分压电压了,下午顶着大太阳打开上盖测试,一小时了也没报故障码
发表于 2020-7-23 15:19:01 | 显示全部楼层
很明显是外机板子有问题了
 楼主| 发表于 2020-7-23 21:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
是外机板问题,试机时后来又报E1,连接线没问题,这个型号的外机板不好买到
发表于 2020-7-23 23:19:08 | 显示全部楼层
yzy2345 发表于 2020-7-23 21:52
是外机板问题,试机时后来又报E1,连接线没问题,这个型号的外机板不好买到 ...

外机板问题就查上拉和下拉电阻!应该没几个原件的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 23:52 , Processed in 0.074362 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表