今天去看一台装了2年的惠而浦空调,客户说去年加过氟当时内机结冰漏水。加氟维修后用了2个月正常,后面没使用了因为不常住这里。现在过来住一开机发现没有效果,一检查发现外机风不热,压缩机运行,初步判断漏氟,开机情况下接上压力表一看1个压,然后整体排查漏氟位置,新机管道没有弯来弯去不存在漏,外机接口螺母不漏,加长了1米管道的焊点洗洁精检漏不漏,拆开保温棉内机接口螺母活动扳手一拧没有紧到位,螺帽有白色斑点怀疑问题是没有拧紧慢慢漏氟。对了410的氟普通机型。拧紧后加氟9个压试机,室外温度37度。看内机出风口没什么效果。再看外机压力表降为8个压,等了3分钟再看压力为7,然后就是没有效果,问题出在哪里呢?卡电流正常。让客户把室内电视和风扇关掉再关空调细听没有漏氟声音。开机再检查外机,这时听出来外机有不一样气流声嗤嗤声,难道串气了??拆开外机壳子,一摸四通阀两热管很烫手,另两个管子应该很冷的却是微微发热,问题找到了,四通阀轻微串气,没办法和客户解释换四通阀没必要,费用高而且四通阀是竖着焊接的不好维修外机施工不了要拆到室内才能施工。天气热要考虑赚钱效率的事。给客户换了台08年的新金豆1.5P格力普通外机22的氟(刚好店里有台)。惠而浦外机拖回来有空了慢慢修。对了四通阀是盾安的,新机杂牌机维修时还是要小心些配件不好的问题。下次记得一定要多听多看!!记得维修几步曲:问.听.看.检测.的步骤少走弯路。
微信图片_20200718162630.jpg
发表于 2020-7-22 10:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2020-7-22 10:26 编辑

看你的帖子,开机情况下接上压力表一看1个压,

是系统漏氟,

和四通阀串气  一毛钱的关系都没有


系统漏  和  四通阀串气  不是一回事
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:31:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是先发现漏氟,加氟后没效果再查才发现四通阀轻微串气
发表于 2020-7-22 10:38:52 | 显示全部楼层
比较新的机器就四通阀串气,现在这配件质量真不行。
发表于 2020-7-22 11:00:28 | 显示全部楼层
还是我们这个地方好,四通阀有问题的直接丢掉
因为不用制热
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:39:37 | 显示全部楼层
dkm 发表于 2020-7-22 10:38
比较新的机器就四通阀串气,现在这配件质量真不行。

是的,还是感觉三花好些
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:40:08 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2020-7-22 11:00
还是我们这个地方好,四通阀有问题的直接丢掉
因为不用制热

广东吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 06:16 , Processed in 0.058677 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表