请教荣老师,冷库压缩频繁启动到底什么问题

[复制链接]
发表于 2020-7-21 10:31:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-21 11:29 编辑

超市冷库,系统有3台压缩机丹佛斯4500w,带4个冷库要求库温1度要5度。目前一台串气维修,剩余2台启动。室外温度15度。压缩机不启动低压4公斤,启动低压3公斤,高压风冷220psi启动降到180psi停止。压缩机运行10分钟,低压突然降到2公斤,压缩机停止工作,低压10秒恢复到2.5攻击压力,如此反复。偶尔要等1分钟才恢复到3公斤压力,使用的是R22制冷剂。

冷库电磁阀启动,低压又升到3.5公斤,此时压缩机启动。
一台压缩机润滑油气泡,,一台压缩机油跑一半。2台油液均在一般4分1油表处。低压压力表一个调到1bar,一台压力表2bar。
压缩机微烫 40度左右高于平时温度,停机有撞击声。
换了一次石头过滤器,加了一次机油,修理工都可以抽真空,
现在制冷效果很好,为什么压缩机频繁启动,是冰堵吗,进空气了?。
发表于 2020-7-21 11:40:50 | 显示全部楼层
这种现象与冰堵和系统存在空气都不搭界。而是需要检查供液电磁阀是否正常?压缩机在运行中可能还存在断续性的液击现象,否则不会产生撞击声和出现润滑油气泡。
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-21 14:40 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-7-21 11:40
这种现象与冰堵和系统存在空气都不搭界。而是需要检查供液电磁阀是否正常?压缩机在运行中可能还存在断续性 ...


有什么解决办法,现在晚上低压3kg,启动10秒压力至2kg停机。15秒回升至3kg启动,如此反复。最长一次停机5分钟。压缩机声音大。。缺氟了吗?今天加了1kgr22,低压管有15米。之前有拆过高压接口小阀门,导致机油喷出,至今未添加氨,最近气温升高
现在我把有点热的压缩机断电,其它压缩机停止时间稍长,但是还是频繁运行十秒停止十秒。不是串气
发表于 2020-7-21 14:43:08 | 显示全部楼层
weng240 发表于 2020-7-21 14:37
有什么解决办法,现在晚上低压3kg,启动10秒压力至2kg停机。15秒回升至3kg启动,如此反复。最长一次停机5 ...

检查控制系统(包括压力和温度控制),测量压缩机在停机瞬间的电流变化。
发表于 2020-8-2 10:21:19 | 显示全部楼层
你是温控器控制电磁阀吗?压控控制压缩机吗?如果是这样开停机频繁建议你在压控至压缩机接触器之间加一个时间继电器就能有效解决开停频繁的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 14:45 , Processed in 0.050812 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表