请教:关于蒸发温度

[复制链接]
发表于 2020-7-20 21:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小白在网络上看到一篇技术贴,他说设定室温为26度,那蒸发温度就是26-20=6度,那么根据R22温度与压力对应表,此时的蒸发压力为5公斤----我看到这里就有点不解啊,低压端出来就是4.5,就算是5吧,那到蒸发器里之后,再分管,压力肯定变得更低啊,怎么会是蒸发压力为5呢?
发表于 2020-7-21 06:49:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-21 12:12 编辑

表压5公斤是R22空调的低压压力,不是蒸发压力。蒸发压力比低压压力更低,即为节流后的制冷剂液体在内机蒸发器(盘管)里与室内的进风温度进行热交换时产生沸腾(蒸发)时的温度和压力。
空调的蒸发温度一般比对应的低压压力低5度左右,如R22正常的低压压力为0.5MPa表压,对应的温度约为5~6度,蒸发温度再低5度,那蒸发温度就是0~1度左右了。
什么是“蒸发温度”要搞清楚,概念要明确,节流后的低压液体温度以及在输送过程中的温度都不能称为蒸发温度,也不能拿低压压力对应下的温度作为蒸发温度,都是错误的。
发表于 2020-7-21 09:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主理解有误,制冷剂经毛细管节流后即为低压,再经液管(细管)输送至内机热交换器,即使内机热交换器是一根蛇形管到底还是有分液器分几路流动到气管以及到压缩机吸气口都是低压,除了少许的管路压降外制冷剂压力基本没啥变化,这个压力对应饱和制冷剂温度即为蒸发温度。
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:20:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-21 06:49
表压5公斤是R22空调的低压压力,不是蒸发压力。蒸发压力比低压压力更低,即为节流后的制冷剂液体在内机蒸发 ...

谢谢指点,看维修书,一些东西基本是一笔带过,甚至一些制冷的基础知识,书上说得与空调知识比较割离,所以有些东西理解起来比较难,谢谢你的详细
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:22:58 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-7-21 09:32
楼主理解有误,制冷剂经毛细管节流后即为低压,再经液管(细管)输送至内机热交换器,即使内机热交换器是一 ...

谢谢指点,你的意思是低压是5,经过再次分流会有少许降压,但与5差别不大,然后这个差别不大压力所对应的饱和沸点的温度,就是蒸发温度,对吧?
发表于 2020-7-21 12:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
恐漫谈 发表于 2020-7-21 12:22
谢谢指点,你的意思是低压是5,经过再次分流会有少许降压,但与5差别不大,然后这个差别不大压力所对应的 ...

是这样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 02:25 , Processed in 0.054534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表