x
一台凯迪斯挂机开机显E6,拆外机板测LN220v稳定,测NS直流2V稳定,交流3.8v稳定。直接拆内机板测输出线相应电压相同,拆开S线测内机板Ns0V,沿线测发送光耦12,34均为0v,测发送放大管Q4基极0.7v,集电极与发射极都为0V,拆下Q4测为正常,基极上升为4.8v,由Cpu14脚提供。各光耦及阻值,二极管都正常,此时已蒙圈,觉得确定内机坏也太简单,但不是内机坏怎么没有跳变电压?Cpu14脚提供4.8V电压足可使Q4饱和导通是不是Cpu坏?显示E6约十秒左右。手艺不精,希望看到的同行指点迷津!
发表于 2020-7-20 17:25:13 | 显示全部楼层
革命尚未成功同志仍需努力
发表于 2020-7-20 17:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通信电压由外机板产生,直接拆查外板。
发表于 2020-7-20 18:18:46 | 显示全部楼层
外板的故障占多数,
发表于 2020-7-20 18:28:09 | 显示全部楼层
长虹美的通讯电压由内机产生,格力由外机产生
发表于 2020-7-20 18:53:38 | 显示全部楼层
检查通讯电压
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
不甘心,直接爬楼捣取外机板,回家拆查发现PFC电路故障。整流块,IGBT击穿,升压管炸飞。现在是查升压管型号的时候了。什么型号呢?唉!多谢各位今天才知通讯电压由外机产生,以前修过都是由内机产生的。
发表于 2020-7-20 21:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
fgr19700801 发表于 2020-7-20 21:14
不甘心,直接爬楼捣取外机板,回家拆查发现PFC电路故障。整流块,IGBT击穿,升压管炸飞。现在是查升压管型 ...

先搞亮外机灯再说
发表于 2020-7-20 22:55:12 | 显示全部楼层
主要是电压,电压,电压,重要的事情说三遍。
发表于 2020-7-20 23:22:22 | 显示全部楼层
格力这个情况查外机            
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 02:25 , Processed in 0.058708 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表